버켓트랩 질문드립니다.

임재기 교수님. 공기조화 냉동 필기 강좌에서 유지보수공사관리 증기난방 배관에서

버켓트랩에서 상향식은 공기 배출이 곤란하다고 나와있는데 그 이유가 무엇인가요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    하향식 버켓트랩은 구조상 공기배출 구멍이 있기 때문에 공기배출이 가능하지만

    상향식 버켓트랩은 구조상 공기가 배출될 수 있는 구멍이 없기 때문에  공기배출이 곤란한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 하향식은 구멍이있고 상향식은 구멍이 없는 이유가 있을까요?

    0
  • 답변드립니다.

    버켓트랩의 구조를 인터넷에서 찾아보시면 아시겠지만

    공기배출 구멍을 낼 수 없기 때문으로 알고 있습니다.

    버켓트랩 전문 제작자들이  공기배출 구멍을 낼 수 있는데도 내지 않는 것은 아니라고 생각합니다. 

    감사합니다.

    임재기

    0