급탕배관 시공 질문드립니다. 공김기 2023년 06월 15일 13:07 공유 임재기 교수님. 유지보수공사관리 (10) 급탕배관에서 필기 429pz 7번 팽창탱크는 최고층의 급탕수전보다 5m 이상 높아야된다는데 아래로 물이흐르는데 압력이랑 어떤 관계가 있어서 그런건가요? 그냥 물이 아래로 흐르는거라 높이는 상관없지않나요? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 16일 02:27 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 교재에 있는 것 처럼 일반 급탕수전(수도꼭지)의 필요 압력이 30kPa(= 3m) 이기 때문에 이 압력을 유지시키기 위해 배관의 저항등을 고려하여 팽창탱크의 높이를 수도꼭지보다 최소한 5m이상 높게 설치하는 것입니다. 그렇지 않으면 급탕 수도꼭지에서 물이 잘 나오지 않기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 공김기 2023년 06월 16일 03:34 더 높게 설치하면 할수록 관에서 내려올때 유체의 마찰손실로인해 압력이 줄어들지 않나요? 그러면 반대로 낮게 설치해야하는거 아닌가요? 0 imjaeki 2023년 06월 16일 08:52 교수님 답변드립니다. 배관 길이에 의한 만찰손실은 높이에 의한 압력보다 매우 작습니다. 따라서 높게 설치할 수록 압력이 커집니다. 호스를 가지고 집에서 직접 실험을 해보실 수도 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
교재에 있는 것 처럼 일반 급탕수전(수도꼭지)의 필요 압력이 30kPa(= 3m) 이기 때문에 이 압력을 유지시키기 위해 배관의 저항등을 고려하여 팽창탱크의 높이를 수도꼭지보다 최소한 5m이상 높게 설치하는 것입니다.
그렇지 않으면 급탕 수도꼭지에서 물이 잘 나오지 않기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
더 높게 설치하면 할수록 관에서 내려올때 유체의 마찰손실로인해 압력이 줄어들지 않나요? 그러면 반대로 낮게 설치해야하는거 아닌가요?
답변드립니다.
배관 길이에 의한 만찰손실은 높이에 의한 압력보다 매우 작습니다.
따라서 높게 설치할 수록 압력이 커집니다.
호스를 가지고 집에서 직접 실험을 해보실 수도 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.