22년 3회차 2번입니다.

[참고] 부분에서 급기량의 1/3이면 답이 달라질 것이라고 하셨는데, 급기량= 외기 + 환기 라고 보고 풀어야하며 

3외기 = 1급기   ===> 급기 = 급기/3 + 환기

이렇게 풀어야 하지 않나요? [참고]부분에서 적혀있는 G5, G1이 각각 3과 1이라는 점은 이해가 가나 G1이 2라는 부분이 그저 1+2=3 이라는 과정을 제외하고는 이해할 수 없어서 질문을 드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    1.문제에서의 조건이  외기량 = 환기량의 1/3 이라고 되어있어서  조건에 맞게 문제를 푼 것입니다.

    즉,  외기량=환기량/3  으로 문제를 풀어야 하는 것입니다.  

    3외기 = 1급기   ===> 급기 = 급기/3 + 환기 는 문제의 조건에 맞지 않기 때문에 잘못된 것입니다.

    참고에 설명되어 있듯이  만약 문제에서  외기량 = 급기량의 1/3이라고 되어 있었다면  3외기 = 1급기   ===> 급기 = 급기/3 + 환기로 문제를 풀 수 있는 것입니다.

    2. 참고의 경우는  외기량 =  급기량의 1/3 이라고 되어있는 경우일 때이므로 

        급기량 G5 = 3,   외기량 G6 = 1,   환기량 G1 = 2    가 됩니다. 

    감사합니다.

    임재기