17년 2회 6번 031026 2023년 06월 18일 01:47 공유 다른 문제에서는 내벽체를 구할 때 인접실은 안 구했는데요 구해야 할때와 구하지 안아야 할 때의 기준이 뭔가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 19일 04:44 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 인접실이 실내와 동일한 공조(냉난방)을 하고 있다면 온도가 같기 때문에 열의 이동이 없으므로 부하가 없는 것입니다. 따라서 부하를 구하지 않는 것이고, 인접실이 공조를 하지 않으면 그 인접실과 실내와의 온도차 때문에 열이 이동하므로 부하를 구하는 것입니다. 이 문제의 경우 인접실의 온도가 30℃ 이고 실내온도가 26℃이기 때문에 32℃와 26℃의 온도차로 인한 열의 이동이 발생하므로 부하를 구하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
인접실이 실내와 동일한 공조(냉난방)을 하고 있다면 온도가 같기 때문에 열의 이동이 없으므로 부하가 없는 것입니다. 따라서 부하를 구하지 않는 것이고,
인접실이 공조를 하지 않으면 그 인접실과 실내와의 온도차 때문에 열이 이동하므로 부하를 구하는 것입니다.
이 문제의 경우 인접실의 온도가 30℃ 이고 실내온도가 26℃이기 때문에 32℃와 26℃의 온도차로 인한 열의 이동이 발생하므로 부하를 구하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.