2007년 07월 7번문제 질문

안녕하세요 교수님.

7번 문제중, 냉각코일 출구엔탈피 h5 구하는 과정 질문 입니다.

qcc=GwCdtw=Ga( h4-h5)에서 

Ga는 7000 아닌가요 ? 4점의 풍량이 외기량과 실내급기량의 합인 7000인데

Ga가 왜 6000으로 계산하는지 모르겠습니다...

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    Ga = 6000이 맞습니다.

    4점의 풍량은 실내급기량과 같습니다. 따라서 6000입니다.

    실내급기량 = 환기량 + 외기량  입니다.

    감사합니다.

    임재기

     