06년 1회 6번문제

 2006년 1회차 6번 (1) 난방부하 구하는 문제에서 "천장"의 경우 방위계수를 고려하여 풀었는데실내천장의 경우 방위계수를 무시해서 계산하는걸로 개념에 정리 되어 있습니다.

 문제에서 단지 천장이라고만 명시되어있으면 실내천장이 아닌 건물의 천장이라 생각하고 다른 문제를 풀면 될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    이 문제는 3층 건물의 3층에 위치한 A실에 대한 부하계산입니다.

    질문하신 것처럼 A실이 중간층에 있었다면  방위계수를 적용하지 않는 것이 맞습니다.

    이 문제의 조건에서 건물 층 높이와  천장 높이가 같다고 했기때문에 천장은 곧 지붕슬라브가 되는 것입니다.

    그리고 천장을 통한 부하라고 하면  우리가 알고 있는 천장텍스를 의미한다기 보다는 위쪽의 구조체를 통한 부하라는 의미입니다.

    참고로 질문은  별도로 있는 공조냉동 학습질의에 올려주시면 제가 빠뜨리지 않고 답변 드릴 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기