기출22-3회차 문제3 (교재p1072) 관련 질문

기출 22-3회차 문제3 (1)번문제 풀이 설명중

실제피스톤 배출량 V는 체적효율로 나누어준 값이 잘못 되었다고 하시면서, 

V=Gv1이라고 하셨는데, 그 부분이 이해가 잘 안 갑니다.

 

실제피스톤 배출량은 이론배출량에 체적효율을 곱해준 값이 아닌지요(필기 강의시 그렇게 배운 기억이 있는데요)

그래야 이론배출량이 실제배출량(이론배출량*체적효율0.75)보다 크다는 등식이 성립도 될 것 같구요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    1.교재의 해설에서 실제피스톤 배출량 구할 때 적용된 Qe값은 실제 냉동능력입니다.

    이 실제 냉동능력Qe로 부터  냉매량 Gℓ을 구했기 때문에 Gℓ도 실제 냉매질량이 되는 것입니다.

    실제 냉매질량을 실제 체적으로 바꾸려면  비체적을 곱하면 됩니다. 

    따라서  실제 체적(실제 피스톤 배출체적) = 실제 냉매질량 Gℓ x  v₁(비체적)  이 되는 것입니다.

    문제에서 실제 피스톤 배출량 비가 얼마인지 물어보았기 때문에 실제 피스톤 배출량을 구하면 되는 것입니다.

    2. 질문에 올리신 

    실제피스톤 배출량은 이론배출량에 체적효율을 곱해준 값이 맞습니다.

    이론배출량이 실제배출량(이론배출량*체적효율0.75)보다 크다는 등식이 성립되는 것도 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기