실기 기출 2004년 3회 6번 문제 풀이에 질문 있습니다.

안녕하세요.

암모니아 냉매 2단압축 1단팽창 냉동장치 문제 풀이 관련입니다.

 

풀이에서는 고단측 냉매순환량 Gh = (h3 - h7) / (h4 - h8) 로 계산했습니다.

그런데, 저단측 압축기의 체적효율이 주어졌으니  h3 대신에 h3' 를 대입해야 하는게 아닌지요 ?

 

이 문제와 유사한 2004년 1회 문제 4번 '콤파운드 압축기 2단압축 1단팽창' 문제에서는 Gh를 구할 때 저단 압축기의 체적 효율을 고려하여 풀이한 것으로 되어 있습니다.

 

두 문제 풀이의 차이점이 무엇인지 궁금합니다.

감사합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    h3' 값을 구하려면  저단측 체적효율이 아니라 압축효율이 주어져야 하는 것입니다.

    이 문제에서는 압축효율이 주어지지 않아서  h3'를 구할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기