22년 2회 13번 (5) 문항에서 냉수량을 구할 때

22년 2회 13번 (5) 문항에서 냉수량을 구할 때,

qc = Ga * △h = Gw * Cw * △tw 로  Gw를 구하셨는데, qc = Ga * Cp * (t4 - t5) = Gw * Cw * △tw로 구하면 안 되는 이유가 궁금합니다.

(1) 냉각코일은 전열로 계산을 해야하므로 온도가 아닌 엔탈피로 냉각코일열량을 구하나요?

(2) qc = Ga * Cp * (t4 - t5) = Gw * Cw * △tw 식에서

Gw = (Ga * Cp * (t4 - t5)) / (Cw * △tw) = (1.2 * 4009.9 * 1.01 * (28.1 - 15)) / (60 * 4.2 * (12 - 6)) = 42.11L/min으로 △h로 구했을 때의 답, 78.88L/min과 크게 다릅니다. 잠열로 인해서 값의 차이가 크게 나는 것인지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    강의에서 자주 설명드린 내용입니다.

    공기냉각기에서 냉수는 온도만 변하는 현열만 변하지만 공기는  온도와 습도가 변하는 전열이 변하게 됩니다.  즉, 냉수의 현열(온도차)로 공기의 전열(온도차+습도차)를 변화시키는 것입니다.

    따라서 공기의 전열식이 적용된 qc = Ga * △h = Gw * Cw * △tw   을 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기