15년 3회 6번

실내 필요 송풍량 구할시에 헌열 40.2kw로 구해도 풀이의 값과 거의 비슷하게 나옵니다 주어진 헌열 40.2kw로 구해도 상관없을가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    문제에서 주어진 현열 40.2kW는  shf구할 때만 사용해야 합니다.

    송풍량 값이 비슷하에 나오더라도 현열40.2kW로 구하면 감점 처리 될 가능성이 매우 큽니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0