15년 3회 6번 031026 2023년 06월 21일 00:21 공유 실내 필요 송풍량 구할시에 헌열 40.2kw로 구해도 풀이의 값과 거의 비슷하게 나옵니다 주어진 헌열 40.2kw로 구해도 상관없을가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 21일 09:23 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 문제에서 주어진 현열 40.2kW는 shf구할 때만 사용해야 합니다. 송풍량 값이 비슷하에 나오더라도 현열40.2kW로 구하면 감점 처리 될 가능성이 매우 큽니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
문제에서 주어진 현열 40.2kW는 shf구할 때만 사용해야 합니다.
송풍량 값이 비슷하에 나오더라도 현열40.2kW로 구하면 감점 처리 될 가능성이 매우 큽니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.