07년 10월 11번 hwoong96 2023년 06월 22일 01:03 공유 엘보에서 마찰손실 구할때 H/W=25/25 라 되있는데 이값을 어떻게 구했는지 잘 이해가 안갑니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 22일 06:01 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. A-E구간 덕트 규격이 25 X 25 입니다. 따라서 A-E구간에 있는 엘보(E점 바로 앞의 엘보)의 높이/폭 = 25/25 인 것입니다. 참고로 A부분은 분기부 입니다.(엘보가 아닙니다.) 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
A-E구간 덕트 규격이 25 X 25 입니다.
따라서 A-E구간에 있는 엘보(E점 바로 앞의 엘보)의 높이/폭 = 25/25 인 것입니다.
참고로 A부분은 분기부 입니다.(엘보가 아닙니다.)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.