2018년3회 8번
안녕하세요. 교수님
원형덕트는 표준품이므로 그래프 읽은값보다 큰값을 선정하라고 설명하신것 같은데
이문제는 그래프값 그대로 읽어서 질문드립니다. 뒤에 장방형 덕트와 풍속이 없을 경우만
그런것인지요? 풍속은 바로앞 장방형 덕트를 기준으로 구하듯 장방형 덕트도 바로앞 원형덕트
지름으로 구해야하고, 원형덕트는 표준품 기준으로 구해야 하는것 아닌가 해서 문의드립니다.
0
안녕하세요. 교수님
원형덕트는 표준품이므로 그래프 읽은값보다 큰값을 선정하라고 설명하신것 같은데
이문제는 그래프값 그대로 읽어서 질문드립니다. 뒤에 장방형 덕트와 풍속이 없을 경우만
그런것인지요? 풍속은 바로앞 장방형 덕트를 기준으로 구하듯 장방형 덕트도 바로앞 원형덕트
지름으로 구해야하고, 원형덕트는 표준품 기준으로 구해야 하는것 아닌가 해서 문의드립니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
원형덕트는 표준품이므로 그래프에서 큰 값을 선정하라고 설명했다면 잘못 설명한 것입니다.
몇 년도 몇 번 문제 강의에서 설명한 것인지 알려주시면 정정하도록 하겠습니다.
강관, 동관, PVC관 등은 공장에서 대량 생산된 것을 시중에서 구입하여 사용해야 하기 때문에 그래프에 표시된 규격만 사용이 가능합니다.
따라서 그래프에서 읽은 값이 똑 떨어지지 않으면 그보다 바로 위의 관경을 선택해야한다고 설명드렸습니다.
풍속을 구할 때는 정답을 쓰는 칸에서 원형덕트 다음에 풍소칸이 있으면 원형덕트 단면적으로 풍속을 구하고, 장방형 덕트 다음 칸에 풍속 칸이 있으면 장방형 덕트 단면적으로 풍속을 구하라고 설명드렸습니다.
감사합니다.,
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.