2019년1회8번

안녕하세요. 교슈님

(1) 전순환량 구할때 배관열손실을 반영하지 않아서 문의드립니다.

각 방열기가 방열용량까지 성능을 발휘하기위해서는 배관손실을 포함한 열량을 공급해야하고,

이로인해 더많은 순환량이 필요하지 않을까 생각됩니다. 강의에서도 이부분에 대해 특별한 언급이 없으셔서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    강의에서  설명드린 내용입니다.

    문제에서  방열기 출입구 온도차 :10℃ 로 주어졌기 때문에  이 온도차를 적용하려면  열량도 방열기 열량만 적용해야 하는 것입니다.( 이 내용은 강의  6:50~7:00 경 설명하고 있습니다.)

    만약 주어진 온도차가  배관 출발 점과 배관 마지막 점의 온조차 이면  질문하신대로  배관의 열손실량도 포함시켜야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 