안녕하세요. 교슈님
(1) 전순환량 구할때 배관열손실을 반영하지 않아서 문의드립니다.
각 방열기가 방열용량까지 성능을 발휘하기위해서는 배관손실을 포함한 열량을 공급해야하고,
이로인해 더많은 순환량이 필요하지 않을까 생각됩니다. 강의에서도 이부분에 대해 특별한 언급이 없으셔서 질문드립니다.
0
안녕하세요. 교슈님
(1) 전순환량 구할때 배관열손실을 반영하지 않아서 문의드립니다.
각 방열기가 방열용량까지 성능을 발휘하기위해서는 배관손실을 포함한 열량을 공급해야하고,
이로인해 더많은 순환량이 필요하지 않을까 생각됩니다. 강의에서도 이부분에 대해 특별한 언급이 없으셔서 질문드립니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
문제에서 방열기 출입구 온도차 :10℃ 로 주어졌기 때문에 이 온도차를 적용하려면 열량도 방열기 열량만 적용해야 하는 것입니다.( 이 내용은 강의 6:50~7:00 경 설명하고 있습니다.)
만약 주어진 온도차가 배관 출발 점과 배관 마지막 점의 온조차 이면 질문하신대로 배관의 열손실량도 포함시켜야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기