21년 1회 12번 수속 계산 질문

(3)번 수속 구할시 코일의 단면적A에 단수만 적용하고 열수를 적용하지 않는 이유를 아무리 고민해봐도 모르겠습니다.

(2)번에서 냉수량을 구할때 코일부하 116.3KW는 코일 전체의 부하이니, 그때 구한 냉수량도 코일전체의 냉수량이고, 수속을 구할때에도 코일의 전체 면적인 "코일 단면적*단수*열수"를 적용해야 할거 같은데... 단수만 적용한 이유를 알고싶습니다.

항상 빠르고 친절한 답변 감사드립니다.^^

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 것 같습니다.

    교재 풀이의 코일 그림을 보시면 아시겠지만  냉수가 들어가는 곳은26단으로 들어갑니다.

    26단으로 들어가서 그 냉수가 같은 속도로 6열을 차례대로 지나가는 것입니다. 

    그러므로 냉수의 속도를 구할 때 적용되는 단면적은 26단의 단면적만 적용되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?