11년 2회 1번

냉각코일 부하 계산시 송풍기 부하가 주어지니까 코일 통과 직후 온도 즉, 취출온도가 숭풍기 부하로 올라기전 온도를 구해서 혼합온도엔탈피-코일통과직후온도엔탈피 이렇게 아닌가요? 답은 나와있으니 취출온도엔탈피와 계산하는게 맞겠지만 저는 당연히 취출온도전 온도를 구해서 풀어 버렸습니다 제가 계산시 취출온도전 온도는 13.72입니다 또 다시 실수를 하지 않기 위해 확실한 이해가 필요할 거 같습니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    문제의 조건 4.에 송풍기부하는 실내취득 현열부하의 12%를 가산하라고 되어있어서 교재의 풀이처럼 송풍기 부하를 실내부하에 포함시켜 문제를 푼 것입니다.

    일반적으로 송풍기 부하는  기기취득부하로서 별도로 취급하지만  국내,외 일부 책에서는 송풍기부하를 실내취득부하에 포함시키는  책(국내책 : 도서출판 건기원, 해외책 : 일본책)도 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기