20년 1회 13번입니다.
13번을 푸시면서 (2)을 설명하 실때 엔탈피로만 강의에서는 설명해 주셨는데 온도로 푸는 것을 설명안해주셔서 문의를 드립니다.
제가 처음부터 배울 때 부터 가지고 있던 의문인데 왜 전열은 엔탈피로만 하고 현열은 밀도*비열~~ 이렇게 해도 되는지에 관한 것입니다.
이것에 대해 수분 때문이라고 다른문제의 풀이과정에서 말씀해주셨지만 단위계만을 생각해본다면 이것이 차이가 없으며 제가 일반기계를 취득할 당시에도 두개의 차이가 없었던 것으로 기억하는데 냉동공조 부분에서는 그저 '수분' 이라는 대전제에 맞춰서 외워서 풀면 될까요?
만약 수분이라는 부분이 맞다면 여기서는 왜 온도로도 풀수있다고 하신건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
엔탈피 차로는 현열량이든 전열량이든 모두 구할 수 있습니다.
그러나 온도차로 구할 수 있는 것은 현열량 뿐입니다.
따라서 공기 가열기의 가열량은 현열량이므로 엔탈피 차로 구할 수도 있고 온도 차로 구할 수도 있습니다.
다만 습공기 = 건공기+수분으로 이루어져 있습니다.
그래서 온도차로 가열량을 구하는 공식은 원래 수분의 영향도 있지만 공식이 복잡해 지고, 또한 수분의 영향이 미미하므로 수분의 영향을 무시하는 공식으로 정리 되어있습니다.
따라서 엔탈피 차로 구한 열량값과 온도 차로 구한 열량값에는 작지만 차이가 있습니다.
그러나 실제는 우리가 공기선도에서 읽은 엔탈피 값과 온도 값이 소수점까지 정확하지 않기 때문에 발생하는 오차가 더 큽니다.
정리합니다.
공기 가열기 가열량은 현열량만 있기 때문에 엔탈피 차로 구할 수도 있고 온도 차로 구할 수도 있습니다.
다만 계산결과 두 값이 차이가 나는 것은 우리가 선도에서 읽은 엔탈피 값과 온도 값이 소수점까지 정확하지 않기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.