실기 20년 1회차 13번입니다. cm0914 2023년 06월 24일 05:53 공유 (2)에서 온도부분의 풀이를 안해주셔서 문의를 남깁니다. 다른 문제 풀이하실 때 전열은 엔탈피로 현열은 밀도*비열*온도차 를 이용해서 풀어야하며 이렇게 하는 이유는 수분때문이라고 하셨는데 여기서는 왜 온도로도 사용이 가능한가요? 또한 단위계만을 보자면 전열이나 현열이나 결국에는 같다보니 만약 문제를 풀다가 엔탈피를 제대로 모르겠다면 온도차만을 이용한 답변으로 해도 괜찮을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 24일 07:57 (편집된 시간 2023년 06월 26일 00:44) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 질문하신대로 공기가열기의 가열량은 현열량만 있으므로 밀도*풍량*비열*온도차로 구해도 됩니다. 온도 차로 구한 값과 엔탈피 차로 구한 값이 서로 다른 것은 수분의 영향 때문이기도 하지만 선도에서 읽은 온도와 선도에서 읽은 엔탈피 값이 소수점까지 정확하지 않은 이유가 더 큽니다. 정리합니다. 가열기의 가열량은 엔탈피차로 구해도 되고 온도차로 구해도 됩니다. 다만 어떤 것으로 구할는지는 선도에서 읽은 것 보다는 문제에서 주어진 것을 가지고 구하는 것이 좋습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
질문하신대로 공기가열기의 가열량은 현열량만 있으므로 밀도*풍량*비열*온도차로 구해도 됩니다.
온도 차로 구한 값과 엔탈피 차로 구한 값이 서로 다른 것은 수분의 영향 때문이기도 하지만 선도에서 읽은 온도와 선도에서 읽은 엔탈피 값이 소수점까지 정확하지 않은 이유가 더 큽니다.
정리합니다.
가열기의 가열량은 엔탈피차로 구해도 되고 온도차로 구해도 됩니다.
다만 어떤 것으로 구할는지는 선도에서 읽은 것 보다는 문제에서 주어진 것을 가지고 구하는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기