21-2회차 문제5번 관련 질문입니다. jlma153 2023년 06월 24일 09:16 공유 (2) 송풍기 전압 풀이과정에서 직관덕트와 곡관덕트 식별 기준이 잘 이해가 안 갑니다. 설명 부탁드립니다. 예를 들어, 문제에서 직관덕트 길이는 5+10+3+5+5+2로 했는데 D점의 2m는 직관으로 포함시킨 듯한데, B점과 C점의 2m는 직관으로 간주하지 않은 것인지요. 그림을 보고는 덕트의 모습이 잘 떠오르지 않습니다.ㅠㅠ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 26일 01:12 (편집된 시간 2023년 06월 26일 01:12) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 덕트 또는 관에서 마찰손실(마찰저항)은 마찰손실 값이 가장 큰 경로에 대해서만 구하면 됩니다. 마찰손실이 가장 큰 경로만 구하면 그보다 작은 경로에도 바람이나 물을 을 보낼 수 있기 때문입니다. 이 문제에서 마찰손실이 가장 큰 경로는 A-B-C-D-취출구(10CMM) 입니다. 따라서 이 경로에 해당하는 직관덕트 마찰손실+곡관부 마찰손실+취출구(10CMM)저항을 구하면 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
덕트 또는 관에서 마찰손실(마찰저항)은 마찰손실 값이 가장 큰 경로에 대해서만 구하면 됩니다.
마찰손실이 가장 큰 경로만 구하면 그보다 작은 경로에도 바람이나 물을 을 보낼 수 있기 때문입니다.
이 문제에서 마찰손실이 가장 큰 경로는 A-B-C-D-취출구(10CMM) 입니다.
따라서 이 경로에 해당하는 직관덕트 마찰손실+곡관부 마찰손실+취출구(10CMM)저항을 구하면 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.