21-2회차 문제8번 관련 질문입니다.
문제8 (1) 냉매순환량을 구하라는 문제풀이에서 구해진 0.034kg/s는 이론냉매순환량이라 생각되는데,
문제의 조건에서 체적효율(0.71)이 제공되었으므로 이 조건을 적용하여 이론값*체적효율을 한 실제냉매순환량을 구하면 틀리는 건지요?
참고로, 21-1 문제13 냉동능력비를 구하는 풀이에서는 실제냉매량을 적용한 바, 위와 같은 의문이 생깁니다.
만일, 저의 개념이 잘 못 된 것이라면, 문제 풀이시
실제냉매량과 이론냉매량을 적용하는 기준이 어떻게 되는지 알 수 있을지요.
동일 개념의 질문을 반복하여 드려서 죄송합니다. (너무 혼동이 되서요 ㅜㅜ)
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
1.문제8 (1) 냉매순환량을 구하라는 문제풀이에서 구해진 0.034kg/s는 실제냉동능력 1RT에대한 냉매량이므로 실제냉매순환량 입니다.
2. 21년 1회 문제13 냉동능력비를 구하는 풀이에서는 이론피스톤배출량으로 부터 실제냉매량을 구하기 때문에 체적효율을 곱해준 것입니다.
주언진 냉동능력으로 냉매량을 구하면 실제 냉매량이며,
피스톤 배출량으로 부터 실제 냉매량을 구하려면 체적효율을 곱하여 구하는 것입니다.
감사합니다.
임재기