만액식 증발기 냉동능력 질문 tnscks22 2023년 06월 25일 11:31 공유 만액식 증발기 냉동능력 질문드립니다. 09년 3회 , 10년 1회 냉동능력 엔탈피 계산이 서로 다른데 설명 부탁드립니다. 09년 3회 : (팽창밸브out - 압축기in) = 팽창밸브out 습증기 ~ 포화증기선 10년 1회 : (증발기in - 증발기out) = 포화액 ~ 포화증기선 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 26일 02:39 (편집된 시간 2023년 06월 26일 03:21) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 2009년 3회 2번 문제에서 냉동능력을 구할 때 적용한 냉매량은 팽창밸브를 통과한 6점의 저단측 전체 냉매량(냉매액량+냉매증기량)입니다. 그러므로 증발열량(냉동능력) = 저단측 전체냉매량 x (h1 - h6) 이 되는 것입니다. 만약 팽창밸브를 통과한 냉매량(액+증기) 중에서 증기는 저단 압축기로 들어가므로, 증발기로 들어가는 냉매액량 만으로 증발열량을 계산한다면 증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h1 -h7) 으로 구할 수 있습니다. 즉, 증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 인 것입니다. 참고로 증발기로 들어간 냉매액량 = Gℓ x (h1-h6) / (h1-h7)으로 구할 수 있습니다., 따라서 증발열량(냉동능력) = 저단측 전체냉매량 x (h1 - h6) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h1 -h7)이 되는 것입니다. 2010년 1회 1번문제에서 냉동능력을 구할 때 적용한 냉매량은 팽창밸브를 통과한 냉매량(액+증기) 중에서 냉매증기는 압축기로 바로 가로, 나머지 냉매액량 중에서 일부는 열교환기로 들어 갑니다. 따라서 증발기로 들어가는 냉매액량은 팽창밸브에서 팽창한 전체냉매량에서 압축기로 들어간 냉매증기량과 열교환기로 들어간 냉매액량을 뺀 나머지 냉매액량만 증발기로 들어가서 증발하게 되는 것입니다. 그러므로 증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 가 되는 것이며 증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h8 - h7) 로 계산하게 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
2009년 3회 2번 문제에서 냉동능력을 구할 때 적용한 냉매량은 팽창밸브를 통과한 6점의 저단측 전체 냉매량(냉매액량+냉매증기량)입니다.
그러므로 증발열량(냉동능력) = 저단측 전체냉매량 x (h1 - h6) 이 되는 것입니다.
만약 팽창밸브를 통과한 냉매량(액+증기) 중에서 증기는 저단 압축기로 들어가므로, 증발기로 들어가는 냉매액량 만으로 증발열량을 계산한다면
증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h1 -h7) 으로 구할 수 있습니다.
즉, 증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 인 것입니다.
참고로 증발기로 들어간 냉매액량 = Gℓ x (h1-h6) / (h1-h7)으로 구할 수 있습니다.,
따라서 증발열량(냉동능력) = 저단측 전체냉매량 x (h1 - h6) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h1 -h7)이 되는 것입니다.
2010년 1회 1번문제에서 냉동능력을 구할 때 적용한 냉매량은 팽창밸브를 통과한 냉매량(액+증기) 중에서 냉매증기는 압축기로 바로 가로, 나머지 냉매액량 중에서 일부는 열교환기로 들어 갑니다.
따라서 증발기로 들어가는 냉매액량은 팽창밸브에서 팽창한 전체냉매량에서 압축기로 들어간 냉매증기량과 열교환기로 들어간 냉매액량을 뺀 나머지 냉매액량만 증발기로 들어가서 증발하게 되는 것입니다.
그러므로
증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 가 되는 것이며
증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h8 - h7) 로 계산하게 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기