08년 2회 1번

(4)번의 감습열량을 절대습도값으로 구할 수는 없나요? 문제에 감습이라는 단어만 보고 당연히 절대습도의 차로 계산해버렸더니 오답이 나왔습니다 하지만 09년 3회 6번의 (6)문제도 풀이는 엔탈피로 계산 되있지만 저는 문제에 가습이라는 단어만 보고 또 절대습도로 계산했지만 이건 답이 비슷하게 나왔습니다 9000/3600*2730*(0.0097-0.0056) 이렇게요

또 무조건 절대습도의 차로만 계산해야 되는 문제는 뭘 구할때 인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    08년2회 1번 문제에서 요구하는 것은 냉각 감습열량 입니다.

    즉, 냉각되고 감습된 열량(전열량)을 구하라고 한 것이므로 h5-h4로 구해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0