2008 3회 8번 질문입니다. leeyg2518 2023년 06월 28일 06:02 공유 전양정을 구할 때 0.3/9.8한 부분이있는데 배관의 단위길이당 저항이 0.3kpa/m이어서 비중량으로 나눠주면 m가 안나오고 비중량도 kN/m3이라서 kpa/m/kN/m3이렇게 되서 단위가 아예 사라지는거 아닌가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 28일 07:55 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신 것처럼 0.3/9.8의 단위는 없어지는 것이 맞습니다. (200+100) x 0.3/9.8로 되어있으므로 단위는 m 가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신 것처럼 0.3/9.8의 단위는 없어지는 것이 맞습니다.
(200+100) x 0.3/9.8로 되어있으므로 단위는 m 가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기