실기 기출 19년 1회 6번 문의드립니다. smileage 2023년 06월 29일 08:50 공유 더운 날씨에 고생많으십니다. 온수 순환량 구할때, 배관손실이나 예열부하여유율은 적용안해줘도 되는지요? 논리적으로 볼때, 보일러 용량에 해당되는 온수를 보내주는게 맞는거 같은데요 강의를 봤는데, 본건에 대한 언급은 없으시길래 문의드립니다. 항상 감사드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 30일 01:50 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 온수 온도차 10℃는 방열기 출입구의 온도차 입니다. 따라서 방열기열량만으로 온수순환량을 구해야 하는 것입니다. 만약 보일러 입출구점의 온도차가 10℃ 라고 되어 있었으면 질문하신대로 배관열손실도 포함되어야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 온수 온도차 10℃는 방열기 출입구의 온도차 입니다.
따라서 방열기열량만으로 온수순환량을 구해야 하는 것입니다.
만약 보일러 입출구점의 온도차가 10℃ 라고 되어 있었으면 질문하신대로 배관열손실도 포함되어야 합니다.