실기 기출 19년 1회 6번 문의드립니다.

더운 날씨에 고생많으십니다.

온수 순환량 구할때, 배관손실이나 예열부하여유율은 적용안해줘도 되는지요?

논리적으로 볼때, 보일러 용량에 해당되는 온수를 보내주는게 맞는거 같은데요

강의를 봤는데, 본건에 대한 언급은 없으시길래 문의드립니다.

항상 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 온수 온도차 10℃는  방열기 출입구의 온도차 입니다.

    따라서  방열기열량만으로 온수순환량을 구해야 하는 것입니다.

    만약  보일러 입출구점의  온도차가 10℃ 라고 되어 있었으면  질문하신대로 배관열손실도 포함되어야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기