2015년 2회 52번 문제, 노점온도와 상대습도

안녕하세요 임교수님 항상 좋은 답변 감사합니다.

 

다름이아니라 52번 문제 실내공기의 건구온도와 그 공기의 노점온도의 차이는 상대습도가 높을수록 t-x그래프에서 상대습도는 왼쪽으로 갈 수록 높아지기 때문에 건구온도와의 차이는 커지지 않나요?

 

답변부탁드립니

다 감사합니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    공기선도에서 직접 해보시면 이해되실 것입니다.

    예를 들어 건구온도 24℃ 상대습도 50%의  노점온도는  약 13℃ 입니다.

    상대습도를 높여서 80%가 되면 노점온도는 약 20.3℃ 입니다.

    따라서 건구온도 24℃와 노점온도와의 차이는 작아지는 것입니다.

    참고 : 어느 상태점에서 왼쪽방향으로 수평선을 그어 상대습도 100%점과 만나는 점의 온도가 노점온도 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 아... 상대습도 100%와 만나는 점이 었군요, 건구온도에서 상대습도선과 닿는 점인 줄 알았습니다.

    설명감사합니다. 교수님!

    0