외기부하 질문이 있습니다. felost7 2023년 07월 03일 09:56 공유 19년 1회 9번 문제를 보면 참고에 외기부하는 환기를 위해 신선외기를~~ 이라 써있는데요, 그렇다면 환기는 실내부하가 아니라 외기부하라고 생각되는데 19년도 3회차 8번에서는 틈새바람에의한 부하->환기횟수법으로 실내부하로 계산되네요 환기가 실내부하인지 외기부하인지 헷갈립니다! 환기는 실내부하인가요 외기부하인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 04일 05:02 (편집된 시간 2023년 07월 04일 05:08) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 환기라는 용어가 한자어 이기때문에 혼동될 수 있습니다. 환기(還氣) : 실내공기를 다시 공조기로 돌려 보내는 공기(Return Air) = 실내공기 환기(換氣) : 신선 외부공기를 들여와 오염된 실내공기와 바꾸는 공기 = 외기 틈새바람은 원칙적으로 외부공기 입니다. 즉, 한자로 말하면 환기(換氣)라고 할 수 있습니다. 그러나 이 틈새바람은 그 양이 작습니다. 그리고 우리가 원해서 들여오는 외부공기가 아니므로 손실부하인 것입니다. 그래서 이 부하를 실내 손실부하(=실내부하)로 취급하는 것입니다. 그러나 외기는 우리가 원해서 들여오는 외부공기입니다. 그 양도 전체 급기량의 30%가량 으로 많습니다. 그래서 이것은 외기부하로 취급하는 것입니다. 원해서 들여오는 외기도 환기(換氣)라고 하고, 틈새바람도 환기(換氣)라고 하는 경우가 있습니다. 이 것을 구분하는 것은 전체적인 내용에서 파악하셔야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
환기라는 용어가 한자어 이기때문에 혼동될 수 있습니다.
환기(還氣) : 실내공기를 다시 공조기로 돌려 보내는 공기(Return Air) = 실내공기
환기(換氣) : 신선 외부공기를 들여와 오염된 실내공기와 바꾸는 공기 = 외기
틈새바람은 원칙적으로 외부공기 입니다. 즉, 한자로 말하면 환기(換氣)라고 할 수 있습니다.
그러나 이 틈새바람은 그 양이 작습니다. 그리고 우리가 원해서 들여오는 외부공기가 아니므로 손실부하인 것입니다. 그래서 이 부하를 실내 손실부하(=실내부하)로 취급하는 것입니다.
그러나 외기는 우리가 원해서 들여오는 외부공기입니다. 그 양도 전체 급기량의 30%가량 으로 많습니다. 그래서 이것은 외기부하로 취급하는 것입니다.
원해서 들여오는 외기도 환기(換氣)라고 하고, 틈새바람도 환기(換氣)라고 하는 경우가 있습니다.
이 것을 구분하는 것은 전체적인 내용에서 파악하셔야 합니다.
감사합니다.
임재기