22년 2회 13번 질문입니다.

풍량에 관한 질문입니다. 같은 유형인 21년 2회 9번에서는 급기송풍량에 관해 물었고 이 문제는 실내풍량을 물었는데 같은 방식으로 계산하는것이 맞는건가요? 외기량0.3+실내풍량0.7=급기송풍량1 이 아닌가요? 혹시 제가 헷갈린 개념인건지 설명 부탁드립니다 ㅠㅠ
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 급기송풍량과 실내풍량은 같은 방식으로 계산하는 것이 맞습니다.

    2. 외기량0.3+실내풍량0.7=급기송풍량1 이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기