공조실기 2020년 3회 11번 dws05064 2023년 07월 05일 01:33 공유 안녕하세요 교수님! 다름이 아니고 순환배관에서 순환펌프의 양정은 실양정없이 배관과 기기의 마찰손실만으로 이루어진다고 그전문제에서 공부했었는데, 이문제도 순환펌프니까 실양정이 필요없는거 아닌가요..? 근데 실양정을 구했네요.. 해깔립니다..ㅠㅠ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 06일 06:30 (편집된 시간 2023년 07월 06일 06:31) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 폐회로 순환배관의 경우는 배관상 원래 실양정이 존재하지 않습니다. 그런데 이 문제는 폐회로가 아니라 개방회로 입니다. 따라서 실양정이 존재하는 것이므로 실양정을 포함시켜야 하는 것입니다. 중요한 것은 폐회로 이면 실양정이 없는 것이고, 개방회로이면 실양정이 있는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
폐회로 순환배관의 경우는 배관상 원래 실양정이 존재하지 않습니다.
그런데 이 문제는 폐회로가 아니라 개방회로 입니다. 따라서 실양정이 존재하는 것이므로 실양정을 포함시켜야 하는 것입니다.
중요한 것은 폐회로 이면 실양정이 없는 것이고, 개방회로이면 실양정이 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기