마찰손실 15년 1회 4번 벤트관 vs 15년 2회 7번 환수관

마찰손실 구할 때15년 1회 4번 벤트관 F-G 제외를 시켜서 구하는데

15년 2회 7번 환수관은 포함시켜 마찰을 계산하는 이유가 궁금합니다. 

포함/미포함 기준이 따로 있는건지, 

벤트관만 특별히 미포함하는지 여쭙습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    2015년 1회 문제의 경우 벤트관으로 공기가 유입되기 때문에  F-G관에서는 물이 자연낙하므로 펌프가 마찰손실을 감당하지 않아도 됩니다. 따라서  F-G관은 계산에 포함시키지 않은 것입니다.

    그러나 2015년 2회 문제는  공기가 들어가지 않기 때문에 환수관의 마찰손실도 펌프가 감당해야 하는 것이므로 계산에 포함시키는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기