2021년1회12번
안녕하세요. 교수님.
습면보정계수 관련 질문입니다. 그냥 공식 외우면 되는데 이해가 안가는 부분이 있어서요.
궁금하면 진도가 잘 나가지 않는 성격이라…ㅠ
습면보정계수 찾아보니 공기의 온도가 노점온도가 되어 이슬이 맺히게되어 이로인해,
열관류율이 변화되는걸 보정하는거고 표에서 보면 (입구공기 노점온도 - 입구수온)의차가 클수록,
(입구공기 건구온도-입구수온)의차가 적을수록 보정계수값이 크게 나오네요. 즉…이슬이 많이 맺히는 환경일수록….. 공기 6~30W/m2.C, 물 20~100W/m2C..
이슬이 많이 맺히면 매체가 하나 더 생겨서 열관류율의 값이 더 작아져 열 통과를 어렵게 하는 효과이니,
996page 코일 열수 구하는 식에서 1.4대신 이슬이 없는 전제로 1을 대입하니 10.23이 나와 오히려 면적을 더 넓히는 효과가 있어
이슬로인해 열통과가 잘 안되면 동일 효과를 내기위해 계수를 부하에 곱해줘야 열수가 더 많아지지 않을까 생각됩니다.
분명 제생각이 틀렸다고 생각 되는데 어느부분에서 착각을 한것인지 잘 모르겠습니다.
이거 고민하면서 식은 외운 상태이기는 합니다.^^
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
코일의 열수를 계산하는 식에 적용되는 전달열량은 전열량입니다.
전열량은 공기의 현열량+잠열량 입니다.
잠열량은 수분이 가지고 있는 열량이므로 결로가 잘 생긴다는 것은 잠열의 제거가 잘 된다는 의미입니다.
잠열의 제거가 잘된다는 것은 전체적인 전열량의 제거가 잘 된다는 것입니다.
결과적으로 냉각코일에서 결로가 잘 생기면 전열량의 제거(전열량 열전달)이 잘 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.