실기 17년3회 문제9번
교수님 안녕하세요
소문제2번 내벽부하 구할때 인접실쪽은 안구하는 이유가 난방조건이 동일해서 인가요? 인접실쪽 내벽은 왜 안구하는지 궁금합니다.
그리고 방위계수는 난방시 상당외기온도차는 냉방시
인데 혹시 이유를 알수있을까요? 궁금합니다.
겨울 난방일때는 방위계수로 적용하고 여름 냉방시는 상당온도차 적용하는 이유가 궁금합니다. 유리창 차폐계수같은 경우는 여름에만 적용하고 겨울에는 적용안하는것이 맞는지요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
1.소문제2번 내벽부하 구할때 인접실쪽은 안구하는 이유가 난방조건이 동일해서가 맞습니다.
2.겨울철에는 방위에 따라서 바람과 태양의 영향이 다르기 때문에 겨울에는 방위계수를 적용하고
3.여름에는 태양에 의해 벽체에 열이 축적되기 때문에 상당외기온도차를 적용하는 것입니다.
4. 유리창의 차폐계수는 태양의 일사를 막아주는 것이므로 여름에만 적용합니다.'
감사합니다.
임재기