실기 20년 4회 3번 jsy8347 2023년 07월 07일 11:25 공유 교수님 안녕하세요. 문제 풀이 2번 중에 마지막 취출구 손실에서 +20Pa이 되는데 문제에서 취출구 손실은 각 20Pa로 주어지는데 취출구가 3개니까 60Pa 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 08일 00:43 (편집된 시간 2023년 07월 08일 00:44) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 마찰손실(마찰저항)은 덕트의 송풍 경로중에서 마찰손실이 가장 큰 경로에 대하여만 구하면 됩니다. 가장큰 마찰손실(마찰저항) 값으로 송풍기를 선정하게 되면 그 보다 마찰손실이 적은 덕트경로에 대하여도 송풍을 할 수 있기 때문입니다. 이 문제의 송풍경로는 다음과 같이 3개의 경로가 있습니다. A-B-C-D-E-I 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로, A-B-C-D-E-F-G-H 경로 3개의 경로가 있으며 이중에서 마찰손실이 가장 큰 경로는 A-B-C-D-E-F-G-H 경로이므로 이 경로에 대하여만 마찰손실을 구하면 됩니다. 그러면 이보다 작은 경로인 A-B-C-D-E-I 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로에 대하여도 바람을 보낼 수 있는 것입니다. 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에는 E-I 구간과 F-J 구간이 없므로 E-I 구간과 F-J 구간의 길이를 더하지 않은 것이며, 취출구도 1개뿐이므로 1개 값 20Pa만 적용한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
마찰손실(마찰저항)은 덕트의 송풍 경로중에서 마찰손실이 가장 큰 경로에 대하여만 구하면 됩니다.
가장큰 마찰손실(마찰저항) 값으로 송풍기를 선정하게 되면 그 보다 마찰손실이 적은 덕트경로에 대하여도 송풍을 할 수 있기 때문입니다.
이 문제의 송풍경로는 다음과 같이 3개의 경로가 있습니다.
A-B-C-D-E-I 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로, A-B-C-D-E-F-G-H 경로 3개의 경로가 있으며
이중에서 마찰손실이 가장 큰 경로는 A-B-C-D-E-F-G-H 경로이므로 이 경로에 대하여만 마찰손실을 구하면 됩니다.
그러면 이보다 작은 경로인 A-B-C-D-E-I 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로에 대하여도 바람을 보낼 수 있는 것입니다.
마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에는 E-I 구간과 F-J 구간이 없므로 E-I 구간과 F-J 구간의 길이를 더하지 않은 것이며, 취출구도 1개뿐이므로 1개 값 20Pa만 적용한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.