22년 1회 4번 swy7188 2023년 07월 08일 05:19 공유 핫가스 제상시 팽창밸브 흡입스톱밸브 닫고 유분리기 다음 밸브, 제상밸브 연다, 이후, 유분리기 다음배관 ,,,,이하생략. 이라 하셨는데 팽창밸브, 흡입스톱밸브 닫고, 유분리기 다음 밸브, 제상밸브 열고 수액기출구 밸브 닫고 바이패스 밸브를 연 상태로 한번에 제상한 가스랑 냉매를 바로 증발기 2로 가게하면 안될까요.? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 10일 04:55 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신대로 바로 증발기 2로 가게 하는 경우 증발기 1에서 핫가스가 제상하면서 완전히 액화되지 않아 냉매액과 냉매증기가 증발기 2로 들어갈 수 있습니다. 냉매액관에 가스가 혼합되어있는 경우 냉동능력 저하를 가저오게 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 바로 증발기 2로 가게 하는 경우 증발기 1에서 핫가스가 제상하면서 완전히 액화되지 않아 냉매액과 냉매증기가 증발기 2로 들어갈 수 있습니다.
냉매액관에 가스가 혼합되어있는 경우 냉동능력 저하를 가저오게 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.