16년 3회 8

(2)공기선도의 26도 16도 쭉 따라가보니 각각 절대습도가 0.015 0.0099정도로 나와서 계산해봤는데 2.91kw 라는 답이 안 나옵니다 

(3)냉각되면서 감습 됐기때문에 엔탈피차로 구하고, 만약에 냉각감습량을 구하라하면 절대습도로 구하며 되나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 값을 이용하여 구하는 것이 원칙입니다.

    1.실내잠열은 절대습도를 이용하여 구할 수 있습니다.(23년 교재 99p~100p)

    그러나 주어지지 않은 것을 공기선도에서 읽어서 구할 필요는 없습니다.  

    그리고 주어진 엔탈피 값과 온도 값이  공기선도에서 정확한 값이 아니고 시험을 위해 출제자가 임의로 제시한 값일 수도 있습니다.

    2. 감습량은  감습된 수분의 량(질량) 이며, 감습 열량은  감습에 의한 열량을 의미합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0