22년 3회 2번

안녕하세요

22년 3회 문제2번 소문항 4번에 대한 질문입니다.

q=Gh= 밀도 x 송풍량 x 엔탈피 변화량으로 구했는데요, 이 경우에는 h 변화량을 Cp델타T 로 왜 계산하지 않으셨는지 궁금합니다.

소문항 2번과 5번에서는 델타T로 구하셨어서 더욱 궁금합니다.

실제로 Cp델타T = 1.01 x (27.5-15) 하면 델타엔탈피로 구하는 것 보다 답이 많이 달라지기도 하고요 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    절대습도의 변화가 없는 순수한 냉각 또는 순수한 가열만 있는 경우에는  엔탈피 차로 구해도 되고 온도차로 구해도 됩니다. 즉,  이경우에는 현열량만 존재하기 때문입니다.

    그러나 소문항 4번과 같이 냉각과 감습이 되는 경우에는 엔탈피 차로 구해야 합니다.

    즉, 현열량과 잠열량이 있기 때문에 엔탈피차로 구해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기