공조냉동기계기사 실기 과년도 기출문제 2022년 10.16 시행 2번

실내 송풍량을 구할 때 G*Cp*델타t 할 때 

전 온도차를 외기의 온도차와 실내의 선구온도차를 통해서 구하려고 했고(32-26)

해설에서는 실내 건구온도와 실내 취출 공기온도차로 (26-20) 구하더라구요. 

외기와 실내의 온도차로 구하는게 아니라 실내 온도와 실내취출 공기온도차로 구하는게 맞는거죠...?

외기와 실내의 건구온도차는 틀린건가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    qs =  G*Cp*델타t  에서 실내풍량을 구하는 것입니다.

    이때 qs 는 실내현열부하 입니다.

    따라서 온도차는  실내 온도와 실내취출 공기온도차로 구해야 하는 것입니다.

    외기와 실내의 온도차로 구하면 안됩니다.

    실내 송풍량 구하는 방법은 23년도 교재 105~108p를 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기