21년 1회 2번 sjr02429 2023년 07월 11일 12:14 공유 서쪽 단열재 두께가 62.53mm로 구했는데 남쪽벽 침입열량을 구할 때도 두께를 서쪽 단열재 두께를 사용하는 이유는 무엇인지 알고 싶습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 12일 00:30 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 실제 냉동창고를 건설한 경험이 없는 분들이라면 당연히 질문을 할 수 있는 사항입니다. 시험보는 분들을 고려한다면 문제에서 동서남북 벽체의 두께는 동일하다고 표현해 주었으면 하는 아쉬움이 남는 문제입니다. 냉동창고, 저온창고를 지을 때 동,서,남,북 벽체의 두께를 동일하게 건설합니다. 단열 두께도 동,서,남,북 모두 동일하게 시공합니다 따라서 특별한 말이 없으면 벽체의 두께(단열재를 포함한 벽체의 두께)는 동,서,남,북 모두 같습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실제 냉동창고를 건설한 경험이 없는 분들이라면 당연히 질문을 할 수 있는 사항입니다.
시험보는 분들을 고려한다면 문제에서 동서남북 벽체의 두께는 동일하다고 표현해 주었으면 하는 아쉬움이 남는 문제입니다.
냉동창고, 저온창고를 지을 때 동,서,남,북 벽체의 두께를 동일하게 건설합니다.
단열 두께도 동,서,남,북 모두 동일하게 시공합니다
따라서 특별한 말이 없으면 벽체의 두께(단열재를 포함한 벽체의 두께)는 동,서,남,북 모두 같습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.