[실기] 2019년 10월 문제5번

실기 2019년 문제 5번 질문 드립니다.

문제 풀이와 강의를 보면,

1.3 x (h3-h4) = (h1-h5)로 열평형식을 세워서 풀이하고 있습니다.

이건 3점-4점 그리고 1점과 5점을 지나는 냉매량이 동일하다는 가정이 포함된 것입니다. 

하지만 문제의 그림으로만 본다면 5점(증발기를 나오는 위치)은 냉매액과 냉매가스가 혼합되어 있고, 액분리기를 통과하면서 냉매액은 분리되고 냉매가스만 열교환하는 것으로 보입니다.

즉, 열평형식을 세울때 액분리된 것은 제외하고 냉매가스만 열교환한 것으로 계산해야 되는 것이 아닌지 궁금합니다.(-> Gx1.3 x (h3-h4) = Gb x (h1-h5) 로 계산)

그리고 냉동능력은 증발기에서 증발된 냉매가스량(Gb x (613-444))로만 계산해야 하는 것이 아닌지 알고 싶습니다.

1

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.강의에서 액분리기에 대한 내용을 자세히 설명드렸습니다.

    그리고 교재의 참고에도 설명되어 있습니다.

    액분리기를 무시하지 않으면 문제를 풀수 없습니다.

    질문에 올려주신 Gb를 구할 수 없기 때문입니다.

    만약 Gb를 구할 수 있는 방법이 있다면 알려주시기 바랍니다.  확인하여 답변드리겠습니다.

    2.냉동능력은 증발기를 통과하는 냉매량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피)로 구합니다.

    따라서 냉동능력 Q = G(h5 - h4) 가 되는 것입니다.

    참고로 질문하신대로 증발기에서 증발된 냉매가스량으로 계산해도 됩니다.

    그 경우에는  냉동능력 = 증발기에서 증발된 냉매가스량 x ( 건포화증기 엔탈피 - 포화액 엔탈피)로 구할 수 있습니다. 

    즉, 냉동능력 = 증발기에서 증발된 냉매가스량 x ( h" - h') 입니다.

    그리고 증발기에서 증발한 증발량 =  증발기 출구의 냉매가스량 - 증발기 입구의 냉매가스량  으로 계산해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변 감사드립니다.

    말씀해주신 내용 충분히 이해했습니다.

    더하여 동영상과 교재에서 액분리기를 무시한다는 설명도 이해했습니다.

    수험자의 입자에서 짧은 지식으로마나 계산한 Gb는 다음과 같습니다.

    1점에서

    G(kg/h)= 50m3/h x 1kg/0.143m3/g x 0.68 = 237.76kg/h

    열교환에서

    G(h3-h4) = 237.76kg/h x 1.3kJ/kg.K = 309.088kJ/h

    => Gb(h1-h'') = (237.76-Gl)(kg/h)(620-613)kJ/kg

    Gl = 193.60kg/h

    Gb = G-Gl = 237.76-193.60 = 44.16kg/h 

    로 계산이 됩니다.

    이 계산은 무언가를 고려하지 않은 잘 못된 계산 같은데.....

    그 문제가 무엇인지 알려주셨으면 합니다.

    0
  • 답변드립니다.

    응축액의 온도에 의한 내부에너지 변화량 단위는 kJ/kg.K  입니다.

    따라서  G(h3-h4) = 237.76kg/h x 1.3kJ/kg.K = 309.088kJ/h.K 가 되어야 합니다.

    그러므로  237.76kg/h x 1.3kJ/kg.K 는 성립되지 않습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 