19년 1회 9번 , 22년 2회 14번 냉각탑 용량
19년 1회 문제9번 (3)번 문항에서 냉각탑용량을 구할때는
냉각코일부하 * 1.05(펌프 및 배관손실부하) * 1.2(방열계수) 로 계산해서 구했고
22년 2회 문제14번 (5)번 문항에서 냉각탑용량을 구할때는
냉각코일용량 * 1.1(냉각코일 여유율) * 1.2(냉동기 여유율)을 이용해서 구했습니다.
19년도 1회 9번은 냉각코일과 냉동기 여유율이 구해지지 않았지만 펌프 및 배관손실부하와 방열계수를 이용해서 구했습니다.
22년 2회 14번은 펌프, 배관손실부하 방열계수는 고려하지 않고 냉각코일과 냉동기 여유율을 고려하여 구했습니다.
두문제의 차이점이 궁금합니다.


0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에 설명드렸고, 교재의 참고에도 설명되어 있듯이 19년도 문제는 냉동기 증발열량을 구하기 위한 계수(펌프 및 배관손실부하)와 응축열량을 구하기 위한 계수(방열계수)가 주어지지 않았는데 아마도 복원과정에서 누락된 것으로 판단됩니다.
그래서 임의로 계수를 적용하여 문제를 풀었습니다.
그러나 최근에는 문제가 정확하게 출제되고 있습니다.
만약 주어져야 할 것이 주어지지 않은 경우는 산업인력관리공단에 전화하셔서 문제의 누락사항을 알려주시면 주어진대로 푸신 분이나, 일반적인 계수를 추가하여 푸신분이나 모두 정답처리 될 것입니다.
22년도 문제는 냉동기용량(냉동기 증발열량)을 구할 수 있도록 여유율이 10%로 주어졌습니다. 이 여유율에 (펌프 및 배관손실부하)가 포함된 것으로 보아야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.