실기 기출 13년 2회 1번 smileage 2023년 07월 13일 05:43 공유 장마에 고생많으십니다. (1) 냉매순환량 구할때, 축동력을 이용하여 구하면 안되는 건지요? 7kw = G (611 - 561) 로 계산하면 504 kg/h가 나오네요.. 항상 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 14일 04:21 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 축동력에는 압축효율, 기계효율이 포함된 동력입니다. 따라서 압축효율 및 기계효율이 주어지지 않아서 구할 수 없는 것입니다. 그리고 비록 압축효율과 기계효율이 주어졌다고 하더라도 냉매순환량은 피스톤 토출량 또는 냉동능력으로 부터 구하는 것이 좋습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
축동력에는 압축효율, 기계효율이 포함된 동력입니다.
따라서 압축효율 및 기계효율이 주어지지 않아서 구할 수 없는 것입니다.
그리고 비록 압축효율과 기계효율이 주어졌다고 하더라도 냉매순환량은 피스톤 토출량 또는 냉동능력으로 부터 구하는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.