p300 문제 6번에 강의에 이해가 안가는 점이 있습니다.

천장 부하 q3를 구할때 왜 방위계수를 적용하나요?

천장이 아닌 지붕일때만 적용하는것이 아닌가요?

천장이 방안에있는 실크 벽지 붙어있는 천장인데 방위계수를 적용하지 않는다고 이론 강의때 말씀하셨고(실내벽체,창문,천장에서의 열손실) 제 요약노트에도 적혀있는데 저는 의도적으로 방위계수를 빼고 풀었는데 강의와 책에 따르면 오답입니다 

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제에서 천장과 지붕은 같습니다.

    문제의 조건에 층 높이는 천장 높이와 같은 것으로 본다고 되어있기 때문입니다.

    그리고 천장부하라고 하면 지붕부하를 의미하고 있습니다.

    즉, 천장부하라는 것은 지붕 슬라브를 통한 부하를 의미합니다.

    질문하신 것처럼  지붕 아래에 있는 합판 등에 벽지가 붙어있는 것이 천장이 맞습니다. 그런데 거기를 통과하는 부하를 구하라고 하는 문제는 지금까지 없었습니다.

    지금까지 천장부하를 구하라고 하면 지붕 슬라브를 통과하는 부하를 구하는 문제였습니다.

    이 문제는 사실상 천장이 없고 지붕 슬라브가 실내에서 보면 천장이 되는 것입니다.

    따라서 지붕 슬라브의 방위계수(수평 방위계수)를 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 면밀히 말하면 교수님 말씀은 너무 포괄적으로 과대해석 한것 같습니다,, 혼동이 되네요 면밀히 말하면 천장 부하인데 왜 뜬금없이 지붕으로 봐야한다고 하시는지,, 이해가 어렵네요 교수님도 출제자가 아니시니 혼동 됩니다.,, 교재에서도 지붕과 천장은 구분되어 있는데 왜 천장을 천장이라 하지 못하고 지붕이라고 간주해야 하는지 

    0
  • 안녕하십니까?

    질문하신대로 출제자가 지붕을 통한 부하를 구하라고 하면 가장 정확한 표현입니다.

    그러나 간혹  별도의 천장이 없는 경우에는 지붕을 통한 부하를 구해야 하는데 천장을 통한 부하를 구하라고 할 때도 있습니다.

    질문하신대로 천장이 없으니 구하지 않으신다면 제가 어떻게 하겠습니까?  사전적으로는 맞는 말씀이니까요.

    저는 수험생이 실제 시험에서 손해를 보지 않았으면 하는 마음에서 드린 말씀입니다.

    이문제와 똑같은 문제(방위계수값만 다름)가 대학교재의 연습문제로 나와 있습니다.

    거기에서도 천장부하를 구하라고 되어있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0