유리창 관류 온도차이 질문입니다. cation0413 2023년 07월 13일 09:20 공유 교재 662페이지 문제에서 구조체 부하에 포함된 유리창 관류부하를 상당온도차를 이용하지 않고 외기와 실내 온도 차이를 이용하여 계산하셨는데 다른문제도 동일한건가요? 어떤문제에서는 유리 관류를 구할때 상당온도차가 주어지면 이용하라고 말씀하셨던거 같아서요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 14일 04:37 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신대로 유리 관류부하를 구할때 상당온도차가 주어지면 이용하라고 말씀드렸습니다. 이 문제에서는 유리창 상당온도차가 주어지지 않아서 적용하지 않은 것입니다. 문제에서 아무 말이 없이 주어지는 상당온도차는 외벽구조체(콘트리트 또는 벽돌벽)의 상당온도차이며 유리창의 상당온도차는 아닙니다. 유리창의 상당온도차는 유리창의 상당온도차라고 주어집니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 유리 관류부하를 구할때 상당온도차가 주어지면 이용하라고 말씀드렸습니다.
이 문제에서는 유리창 상당온도차가 주어지지 않아서 적용하지 않은 것입니다.
문제에서 아무 말이 없이 주어지는 상당온도차는 외벽구조체(콘트리트 또는 벽돌벽)의 상당온도차이며 유리창의 상당온도차는 아닙니다. 유리창의 상당온도차는 유리창의 상당온도차라고 주어집니다.
감사합니다.
임재기