10년 1회 6번

교수님, 이문제에서 성능계수구할때 풀이과정처럼말고 cop= (h9-h5)/(h2-h1) 이렇게 구하면 안되나요?? 20년 4회 문제에서 냉동효과 구할때 액과 증기의 혼합엔탈피 h5로 구했더라구요..
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    열교환기로 빠져나가는 냉매량이 있기 때문에  질문하신 것 처럼 구할 수 없는 것입니다.

    만약 증발기로 들어가는 냉매량과 압축기로 들어가는 냉매량이 같다면 질문하신 것처럼 구해도 됩니다.

    그러나 이 문제에서는  증발기로 들어가는 냉매량과  압축기로 들어가는 냉매량이 다르기 때문에 질문학신 것처럼 구할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.