19년 1회 12번 namdo000 업데이트 시간 2023년 07월 15일 10:23 공유 소번호 (2)코일 출구공기온도(t4) 풀이를 아래 방법으로 풀이해도 문제가 없는지요? 100*3600=10800*1.2*1.01*(t4-14.8)*0.8 계산하면 t4는 49.178이 나오는데 교재의 답안과 차이가 있습니다. 전체 부하에서 환기량 0.8을 적용하는 방법인데 맞는 방법인지 궁금합니다. 그리고 틀리다면 이유도 알고싶습니다. 항상 빠르고 친절한 답변 감사합니다 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 17일 06:24 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 풍량은 전체풍량을 적용하셔야 합니다. 100*3600이 실내현열 전체부하이기 때문에 환기량 0.8을 적용하면 안되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
풍량은 전체풍량을 적용하셔야 합니다.
100*3600이 실내현열 전체부하이기 때문에 환기량 0.8을 적용하면 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기