2018년2회14번 epasskoreafighting 2023년 07월 16일 03:04 공유 일반적으로 보일러 상용출력= 난방부하(방열기부하)+급탕부하+배관부하 보일러 용량(정격출력)= 상용출력+ 예열부하 인데 예열 끝나고 난방이든 급탕이든 하는것 아닌가해서요…. 그렇게 본다면 상용출력과 예열부하중 큰것에 안전율 곱해서 보일러 용량 결정하는게 사용환경대비 과스펙의 보일러를 구매하지 않을것 같습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 17일 08:12 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신대로 예열시간만 충분하다면 궂이 정격출력을 크게 할 필요없습니다. 급탕부하 정도 가지고 예열한다면 아마도 시간이 쾌 걸릴것입니다. 보일러공은 새벽부터 출근해야 할지도 모릅니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 예열시간만 충분하다면 궂이 정격출력을 크게 할 필요없습니다.
급탕부하 정도 가지고 예열한다면 아마도 시간이 쾌 걸릴것입니다.
보일러공은 새벽부터 출근해야 할지도 모릅니다.
감사합니다.
임재기