성적계수에 관하여 질문 있습니다

성적계수 관하여 질문있습니다.

1번. 23년 교재 p1088 문제8 (3)번문항

cop=(h6-h5) / (h2-h1)/압축,기계효율 

2번. 23년 교재  p925 (3)번 문항

cop=(G-Gx)(h6-h5) / G(h2'-h1)

1번에서는 분모에 냉매순환량을 곱해주지 않고 2번에서는 분모에 냉매순환량을 곱해주는데

차이점이 있는가요???

출제예상문제 p60 1번 문제에서도 분모에 냉매순환량을 곱하지 않았는데

어떤경우에 냉매순환량을 곱해주는지 알려주시면 감사하겠습니다...수고하세요

 

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발기에 들어가는 냉매량과 압축기에 들어가는 냉매량이 같으면 냉매량을 곱할 필요가 없는 것입니다.

    23년 교재  p925 (3)번의 경우는  증발기에 들어가는 냉매량과 압축기에 들어가는 냉매량이 다르기 때문에 분모와 분자에 각각의 냉매량을 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기