송풍기 정압계산

교수님 항상 감사합니다.

송풍기 정압 계산 시 송풍기 전압 계산방법에 있어서

18년 1회 문제1번과 13년 1회가 좀 헷갈립니다.

18년에서 송풍기 전압Pt = 토출측전압 - 흡입측 전압

13년에서 송풍기 전압Pt = 토출측 전압 + 흡입측 전압을

적용한 것 같은데 

두 문제의 정압 계산과정에 대한 차이점을 설명 부탁드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    송풍기 전압관련 공식은 23년도 교재 152p를 보시면 됩니다.

    송풍기 전압Pt = 토출측전압 - 흡입측 전압  이 맞습니다

    여기서 일반적으로  토출측 전압은 +로 표시되며,  흡입측 전압은 -(진공)으로 표시됩니다. 

    만약 흡입측 압력이 진공압력 20이라면   -20으로 표기해야 하는데 그렇지 않고  흡입측 전압력 20이라고 표기했다면 

    송풍기 전압Pt = 토출측전압 - (-20)  또는 

    송풍기 전압Pt = 토출측전압 + 20  이라고 계산할 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0