공조기사 실기 과년도 문제 질문드립니다. ashsorry 2023년 07월 18일 17:01 공유 21년도3회차 1번 - 곡관부손실을 구할 때 마지막에 취출구로 향하는 부분은 곡관부로 보는게 아닌가요? 18년도3회차 14번(4번) - 외기부하 계산할때 방면적에 천장고 (높이)는 곱하지 않아도 되나요? 18년도1회차 6번(2번), 20년도3회차 4번문제(1번) 에서 송풍량, 전열면적 구할때 밀도 값 1.2를 곱하고 20년도3회차 4번문제(2번)에서 가열량 구할때는 밀도값 곱하지 않는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 19일 01:56 (편집된 시간 2023년 07월 19일 01:57) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 1. 21년도3회차 1번 문제의 조건 3에서 곡관부 저항 : a부,b부,c부,d부 라고 되어있는 것으로 볼때 마지막 취출구로 향하는 부분은 곡관부가 아닌 것으로 판단됩니다. 2. 18년도3회차 14번(4번) 문제의 조건에 보시면 외기도입량은 바닥면적당 5m³/h.m² 라고 되어있습니다. 따라서 외기량 계산은 바닥면적으로 계산하는 것입니다. 그러므로 천장고는 곱하지 않는 것입니다. 3. 20년도3회차 4번문제(2번)에서 가열량 계산할 때 적용되는 송풍량은 질량유량입니다. 즉, 단위가 kg/h이므로 밀도를 곱하면 안되는 것입니다. 참고로 시험에서 가장 중요한 것은 주어진 조건을 정확하게 파악하는 것입니다. 문제마다 주어지는 조건이 다르기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 21년도3회차 1번 문제의 조건 3에서 곡관부 저항 : a부,b부,c부,d부 라고 되어있는 것으로 볼때 마지막 취출구로 향하는 부분은 곡관부가 아닌 것으로 판단됩니다.
2. 18년도3회차 14번(4번) 문제의 조건에 보시면 외기도입량은 바닥면적당 5m³/h.m² 라고 되어있습니다.
따라서 외기량 계산은 바닥면적으로 계산하는 것입니다. 그러므로 천장고는 곱하지 않는 것입니다.
3. 20년도3회차 4번문제(2번)에서 가열량 계산할 때 적용되는 송풍량은 질량유량입니다. 즉, 단위가 kg/h이므로 밀도를 곱하면 안되는 것입니다.
참고로 시험에서 가장 중요한 것은 주어진 조건을 정확하게 파악하는 것입니다. 문제마다 주어지는 조건이 다르기 때문입니다.
감사합니다.
임재기