2010년 2회 9번
1. (2)의 실제압력 손실을 구하는 문제에서 그래프에서 읽은 관의 상당길이가 118m라면 실제 압력손실이 80m:1도=118m:x도의 비례를 따르지 않는 이유가 궁금합니다.
관의 상당길이 80m당 배관손실을 1도 이내로 한다는 조건으로 이해했는데 이게 제 잘못인 것 같습니다만 왜 잘못인지 모르겠습니다.
2. 이 냉동기 냉매액관의 상당길이가 80m일 때의 배관손실을 1도 이내로 하기위한 설계이므로 최종적으로 손실압력이 1도 이내로 나와야한다는 것은 이해됩니다.
하지만 상당길이가 80m라고 이미 문제에서 제시하였는데 그래프로 관의 상당길이를 또 118m라고 하니 관의 상당길이가 고정되지 않고 다시 구해야하는지 모르겠습니다.
3. 또한 실제 관길이가 80m인 경우 압력손실이 1도보다 작아진다는 풀이 내용 또한 이미 제시된 상당길이 80m가 있는데 이제는 또 80m가 실제길이라고 하니 왜 이런 것인지 모르겠습니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 비례관계를 적용한 것입니다.
즉, 118 : 80 = 1 : X 입니다.
118 x X = 80 x 1
그러므로 X = (80 / 118) x 1 입니다.
2. 3번에 대한 질문은 교재의 풀이에 충분히 설명되어 있으니 다시 한번 천천히 읽어보시면 이해되실 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.