2019년 4월 12번중 소문제2번 parkks411 2023년 07월 20일 13:15 공유 안녕하세요 교수님. 12번 소문제 2번에서 코일출구공기온도 질문 입니다. Qs=G*C*(t4-t1)이라고 해설에 나와있는데 난방부하 100kW = G*C*(T4-T3)이지 않나요? 왜 실내온도 T1을 빼는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 07월 21일 02:06 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내난방부하를 의미합니다. 따라서 실내난방부하는 교재의 풀이처럼 취출공기온도와 실내공기온도 차로 구합니다. 질문에 올려주신 G*C*(T4-T3)는 코일에서의 코일가열용량(코일 가열부하) 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내난방부하를 의미합니다.
따라서 실내난방부하는 교재의 풀이처럼 취출공기온도와 실내공기온도 차로 구합니다.
질문에 올려주신 G*C*(T4-T3)는 코일에서의 코일가열용량(코일 가열부하) 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.