20년 7월 25일 7번 ,14번 문제 h2’ 에 대하여
안녕하세요 교수님! 덕분에 필기를 통과하고 실기 공부 중입니다.
기출문제를 보고 있는데 종종 냉동장치 문제에서 몰리엘 선도의 각 엔탈피 값이 주어진 뒤 압축기 흡입(h1)엔탈피와 출구 엔탈피(h2)가 주어지는데,
해당문제와 같이 간혹 h2’ 을 구해서 냉매량을 구한다던지 하더라구요… h2’은 무슨의미인가요?
h2가 이론적 압축기 출구 엔탈피라면 h2’은 실제적 압축기 출구엔탈피인가요…?
예를들면
20년 7월 25일 14번 문제에서 저단측
소요동력에는 h2’를 구하지 않고 h2를 사용하였고,
고단측냉매순환량을 구할 때가 되어야 h2’를 구해서 고단측냉매량을 구하네요…?
직관적으로 와닿지 않아 헷갈려서 문의드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
질문하신대로 h2는 이론적 압축기 출구 엔탈피이고, h2’는 실제적 압축기 출구엔탈피가 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.